樓主  發表于: 2014-05-19 20:08
臺達DVP-14ES加OMRON(1000P/R)編碼器鋼板定長裁斷控制當機器定位完成時(變頻器頻率為5HZ運行,位置到時剎車)C251反饋的脈沖總數和我設置的脈沖總數是一致的,但是所裁下的鋼板總有4mm以內的誤差,工藝需要2mm內誤差;請大家指點。謝謝!
zhouke1984
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 264 點
下載積分: 311 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-11-07
查看zhouke1984的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-20 01:02
謝謝樓上的朋友回答,制動問題可以排除,因為設定值和編碼器反饋值是一致的;并且低速工作鋼板只有1mm厚,可以剎住車。
zhouke1984
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 264 點
下載積分: 311 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-11-07
查看zhouke1984的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-20 20:39
謝謝各位的指點,今天上午問題已解決;廠家用的omron編碼器竟然是高仿的,從其它機器拆一個編碼器裝上去一切正常,用示波器看原廠編碼器的脈沖方波時多時少,難怪尺寸時長時短;唉!真沒想到新機器廠家會……  長見識了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!