uyguoliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 136 點
下載積分: 745 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2016-12-23
查看uyguoliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-16 12:20
我這有個設備的干接點最大的承受電流是83毫安,接上去時,這個點燒短路了,不知道DI點的輸出電流是多少。

請高手解答,謝謝。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 16:49
這和你加的外部電源有關,
一般的DI內阻好像是5K,支持5V信號的DI點內阻應更低一些.
當外部電壓超過30V時,需外加降壓電阻,以保護內部的隔離管,超過50毫安的輸入電流,會大大縮短壽命。
若你連接到DI的83毫安的干接點燒毀,則DI可能已經不保。

而DO的電流大小,應和觸點燒毀無關,除非你將DO的接到了 干接點上,若如此,是DO的短路電流,肯定超過2A.
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處