車間的除塵器風機和水泵都是星角啟動的,由于是冶煉單位,風機和水泵都是常年24小時運轉的,有維修保養計劃才停機檢修。風機和水泵都是45看kw左右以上的。公司一月電費是200w,公司最近正在考慮降低電費,大家說這樣大功率的風機和水泵用變頻器拖動的話,會不會省電呢?大家有沒有做過實驗?zāi)?像這45千瓦的風機,用變頻器的話一小時能省多少電?用變頻器節能靠譜嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shimengsheng) 降低能耗,風量和水量, ..
    木皮
    學海無涯
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 485 個
    工控威望: 742 點
    下載積分: 16520 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2012-06-17
    最后登錄: 2021-06-06
    查看木皮的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-17 16:11
    節不節能要看你電機的所帶負載的需求,如你要滿負荷運行加變頻器就是增加耗能,如以前不需要滿負荷運行而是關小閥關來控制工況就有節能的效果.變頻器本身也是要耗能的.