車間的除塵器風機和水泵都是星角啟動的,由于是冶煉單位,風機和水泵都是常年24小時運轉的,有維修保養計劃才停機檢修。風機和水泵都是45看kw左右以上的。公司一月電費是200w,公司最近正在考慮降低電費,大家說這樣大功率的風機和水泵用變頻器拖動的話,會不會省電呢?大家有沒有做過實驗?像這45千瓦的風機,用變頻器的話一小時能省多少電?用變頻器節能靠譜嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shimengsheng) 降低能耗,風量和水量, ..
    汪之生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 301 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 1410 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2010-04-07
    最后登錄: 2023-10-10
    查看汪之生的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-17 09:33
    概念上的問題,負載始終工作的話,你用變頻怎么節電啊,變頻節電的原理是避免啟動時的大電流而節能的。