lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-15 22:23
車間的除塵器風機和水泵都是星角啟動的,由于是冶煉單位,風機和水泵都是常年24小時運轉的,有維修保養計劃才停機檢修。風機和水泵都是45看kw左右以上的。公司一月電費是200w,公司最近正在考慮降低電費,大家說這樣大功率的風機和水泵用變頻器拖動的話,會不會省電呢?大家有沒有做過實驗?zāi)兀肯襁@45千瓦的風機,用變頻器的話一小時能省多少電?用變頻器節能靠譜嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shimengsheng) 降低能耗,風量和水量, ..
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-15 22:27
    效果可能不會很明顯