lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-15 20:01


  

看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢?
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 681 點
下載積分: 66146 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-17 23:24
引用
引用第15樓lzhpsky于2014-05-17 06:29發表的  :
[attachment=121449]

看這個光電上的接線,黑色是輸出線吧,那么這個黑色的線這不和正端的褐色線相連嗎,光電有信號時,是不是正端和黑色的線就導通了。

樓主,有圖有真相。


有圖有真相啊。