ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 282 點
下載積分: 860 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2022-01-25
查看ha741852的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-12 20:42
    把300-1400轉換成0-6000的模擬輸出    用歐姆龍PLC轉換  
   我現在用APR寫的  1400對應6000  300對應0,沒問題 但850對應不是3000  
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-13 10:28
APR 是神馬,不明覺厲
線性方程就解決了
Y=(X-300)*6000/(1400-300)
X=850      Y=3000
這方程轉成PLC程序不是很簡單嗎!
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。