樓主  發表于: 2014-05-12 19:30
今天接了三根220V的電熱管接成星型,輸入的是380V電壓,我想到了一個問題,如果其中壞掉一根電熱管的話其他兩根有沒有影響呢,會不會也會壞掉。。。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 19:45
1.加熱管星型連接壞掉一根電熱管的話,功率會下降。其他二根的電壓為每根190伏。
2.電壓降低了,加熱管的壽命不會有影響。