引用
引用樓主半瓶子于2014-05-11 23:46發表的 變頻器老炸模塊,求大神賜教 :
變頻器中間一相模塊老是炸,原裝的是富士2MBI400U4H-120-50的模塊,炸了后因為當時沒有富士模塊,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都換了,硅膠也涂均勻了,也固定牢靠,驅動板和主板都換的新的,用了4個小時就炸了,第二天又換上三菱模塊,把散熱器風道清理了一下,用了2個小時再一次炸了,而且操作鍵盤也炸的不亮了,但風機還在堅守崗位。我問過廠家,他們也用這兩種模塊,而且他們用的是同一種驅動板,所以觸發應該沒問題,是兩種模塊不能裝一臺變頻器里嗎???廠家說只要一相中的模塊是一樣的應該可以,他們也搞不明白什么原因,是電機有問題嗎???我問過電機廠家,他們說電機匝間短路的話電機直接就不轉了,如果是電機接地的話,為什么安好后能用幾個小時???有高手知道原因煩請賜教,感激淋涕,也可以與我微信聯系,我QQ號690500679加我微信,謝謝
4/5年前 見過一個匝間短路的風機,用了幾個月后熱繼電器跳脫才發覺
匝間短路看短路情況才能確定,只有二三圈短路,慢慢升溫,破壞絕緣就會變城6/10圈短路,最后就保護機構動作或是電機掛掉