樓主  發表于: 2014-05-10 22:14
有一臺四個工站的有轉盤的設備。要求有手動模式【能對每個工站中的任一氣缸進行控制】,單工站單循環模式【按一下,此工站能按次序走一個循環】,自動模式。這3種模式如何切換好?切換時要不要對切換前的模式進行復位?如自動模式進行中途可否切換成手動模式?如果可以,要不要對自動模式程序中的所有步進狀態,位元件進行復位?謝謝!
zzibin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2015-08-02
查看zzibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 22:34
用一個相序開關(大電柜上查看電壓或功率因數那種開關)轉換來完成,需要那種模式切到那一路控制線其他控制線路斷電