tyjksd3535
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 218 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-10 14:40
三菱pl c本身已提供24伏電源,傳感器少,控制設備距離近可利用自帶電源。問題是傳感器多,控制設備距離遠(如電鍍生產線近100米),利用自帶電源明顯容量不足,這時就要外加電力供應器,求電力供應器電源怎樣與PLC(X輸入端)并行工作,懇請大師們指教,能給接線圖更好,謝謝大家。
tyjksd3535
wujiang123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 935 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-05-11
最后登錄: 2016-02-23
查看wujiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-11 19:04
有兩種辦法:1、傳感器接外加電源,再用24V中間繼電器的通斷點轉給PLC輸入點。
            2、就是共負極,切記正極不能共用。