夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-10 14:30
接觸器線圈燒壞了電阻變大了,現在的阻值是4千歐正常應該為幾百歐,現在的主要問題是給它通電就會燒控制回路保險,接觸器是正泰380V40A的,小弟想請教下,謝謝了

張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 20:21
接觸器線圈燒壞了,線圈不會對地?fù)舸┑囊驗榫圈骨架是膠木制的很少會有尼龍骨架的(只有微型的繼電器線圈骨架是尼龍的或塑料的),除非是膠木骨架完全碳化線圈對地阻值還是有的,假如這樣了你的二次線要全部換了。你說的燒保險那是線圈燒壞了形成匝間短路造成的過電流,電磁鐵閉合瞬間電流是很大的再加上匝間短路造成的過電流保險很快燒毀的(線圈燒壞了過電流不會小的,很快惡化的)。阻值變大在測試點將表面的氧化層劃開再測,檢查其它的會有幫助的,除了新件影響不大,用了很長時間的器件不劃還是有影響的。