coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-08 07:11
富士變頻器FRN-1.5E1S-4C,如何由上述三菱模塊來實現控制,如何接線,變頻器參數怎么設定,plc 程序怎么編寫,請各位指點。
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-08 11:35
按照富士給的接線方法,進行測試時電機不動,求解啊
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-08 21:43
今天測試模擬量輸出端子有電壓,但為什么電機不動作?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-09 10:25
變頻器里面參數,有哪些需要設定,如何設定?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-10 22:59
感謝各位的幫助,我最后測試出來了。這個要根據變頻器所接的端子來決定,如果是12和11端子,就只需要設定F01=1,F(xiàn)02=1;如果要接C1端子,那么SW7要調到V2測(我那個輸出模塊是電壓信號0~10V),F(xiàn)01=5,F(xiàn)02=1,E59=1就可以了,希望能幫到其它人,相互探討   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(楊雙氣)
    coolnetjun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1976 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2013-03-16
    最后登錄: 2014-09-22
    查看coolnetjun的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-05-13 11:19
    看來玩模擬量模塊的還是少啊
    coolnetjun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1976 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2013-03-16
    最后登錄: 2014-09-22
    查看coolnetjun的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-05-15 17:04
    按照我上面的去做,肯定沒有問題,只有自己動手去做,去測試,才能出來結果