24k純帥
年紀小、出門少,一碰酒就倒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1492 點
下載積分: 465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-09-18
最后登錄: 2019-04-25
查看24k純帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-07 22:00
圖片:
圖片:
本人最近在接觸歐姆龍CP1H系列的PLC,其中有個疑惑解不開,望論壇里的老師們不吝賜教。!本人感謝萬分!。


這兩張圖片分別是我用脈沖定位指令的CW、CCW時讀出的脈沖量當前值,為什么CW時是正常的5000個脈沖,但是反轉后,即CCW放心后值變的這么大????




雖然伺服電機轉的脈沖量也是5000個,但是我想讀出脈沖量當前值,可是這個值······這是為什么啊···求老師解答。!
正兒八經的~
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-08 10:04
LZ你選擇的顯示方式是十進制,不是帶符號的顯示,所以當出現負數的時候是用補碼的方式顯示。你把顯示方式改成帶符號十進制顯示就OK。
維斯將來也,故常敢破格.