24k純帥
年紀小、出門少,一碰酒就倒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1492 點
下載積分: 465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-09-18
最后登錄: 2019-04-25
查看24k純帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-07 22:00
圖片:
圖片:
本人最近在接觸歐姆龍CP1H系列的PLC,其中有個疑惑解不開,望論壇里的老師們不吝賜教。!本人感謝萬分。!


這兩張圖片分別是我用脈沖定位指令的CW、CCW時讀出的脈沖量當前值,為什么CW時是正常的5000個脈沖,但是反轉后,即CCW放心后值變的這么大????




雖然伺服電機轉的脈沖量也是5000個,但是我想讀出脈沖量當前值,可是這個值······這是為什么啊···求老師解答!!
正兒八經的~
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-07 23:19
不用指令!直接看看A276 A278  A322  A324  是什么東東!