樓主  發表于: 2012-04-03 22:09
我有兩臺新買的變頻器,博世力士樂FSCG05,75KW,分別控制兩臺55KW普通電機,也是新買的。兩臺電機同時工作,控制螺旋活套轉速。其中一臺經常出現加速中過壓或減速中過壓,兩臺變頻器的運行參數一樣,加速時間位20秒,減速時間為10秒,,請控友們幫忙找找原因
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-10-30
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-04 22:05
樓主說的應該是加速中過流,減速中過壓吧?
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-10-30
查看slik的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-04 22:08
是不是一臺負載特別重。。