我有兩臺新買的變頻器,博世力士樂FSCG05,75KW,分別控制兩臺55KW普通電機,也是新買的。兩臺電機同時工作,控制螺旋活套轉速。其中一臺經常出現加速中過壓或減速中過壓,兩臺變頻器的運行參數一樣,加速時間位20秒,減速時間為10秒,,請控友們幫忙找找原因
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-04 09:03
嗯 像樓上說的 兩臺互換一下~然后確認是電機問題還是變頻器~