ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-02 10:06
如何通過外部一個點(隨便)控制HC0當前值為0.也就是說比如外部一個I0.0為1 則復位HC0 。 只會PV=SV 復位HC0
yaoqibbs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2023-04-11
查看yaoqibbs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-03 08:41
圖片:
如果用外部點控制HC0當前值很簡單 直接重新給高速計數器SMD38重新賦值“0”同時重新啟動高速計數器,還有你說的PV=SV時,只是進入中斷 HC0還會繼續增加的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ghf09) 熱心助人!