該設備通過FX3U-60MR上的485BD與兩塊稱重儀表讀取當前重量(該設備有兩套)
再用電腦從兩個PLC編程口進行重量數據監視,設備運行時通訊正常,當兩套設備啟動后2號設備plc與儀表老是掉線。有誰知道怎么回事?
abcdlcl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 284 點
下載積分: 635 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-12-21
查看abcdlcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-02 22:10
485bd是原裝貨?不是的話換個原裝的試下
abcdlcl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 284 點
下載積分: 635 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-12-21
查看abcdlcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-10 23:08
我很懷疑樓主的PLC是不是原裝貨