以下原創不是我:
時序數值設置錯誤解決辦法
上回書說到,修改時序值使看門狗定時器報警出錯,在PLC亂了分寸,慌亂之時我們乘虛而入,讀取機器嗎,這是上表,但是隨后問題就出現了:
P1H時序數值設置錯誤 上傳到了PLC,提示無法轉換模式,關閉編程軟件后,再次連接USB無法識別,使用RS232還是無法連接到PLC,運行燈亮。救命。≡撛趺崔k?PLC報廢了嗎?
解決辦法:
方法一 可以用存儲盒來重新傳送系統參數!
方法二可以用PC調試軟件將PLC置于編程模式,此時可以通訊!重新修改時序值!下載即可!
具體辦法:
有儲存盒的話把PLC電源關掉,插入儲存盒,把dip開關2打到ON接通電源。儲存盒里的程序會知道傳入PLC。用編程軟件的話只要PLC上的dip開關1沒在ON位置(ON是不可寫入,OFF是可以寫入)只要聯機把程序重新傳到PLC即可。
用串口調試工具,連接RS232C口,發送@00SC0050*回車。發送周期設為100,自動發送。