濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-30 19:15
各位大俠請教問題,本人用S7-200   224     通過接近開關檢測4臺升降機的絲杠 的脈沖,絲杠轉一圈 28個脈沖是12毫米,速度很慢,現在高度能檢測出來,進行同步控制有點難,
各位能給指定一下,怎么判斷4臺升降機在運行過程中,那臺最快,那臺最慢,然后讓快的停下來,慢的繼續運行,知道高度差縮小在10毫米之內,在同時一起升降
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-30 19:37
關鍵臺同步升降時,不一定那個最快,那個最慢,負載大的就慢點,負載輕的就快,一直保持在4臺最高和最低差10毫米,從開始啟動算起
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-30 19:59
有哪位大俠做過類似的設備,給指點一下
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-30 20:00
本人非常感謝各位大俠能點寶貴意見
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-09 10:10
我用的是普通電機加減速機,,每次標定好高度后,運行幾個往返,實際高度就和顯示高度就有誤差啦
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-09 10:12
4臺三相鼠籠異步電動那臺負載大點,可能轉速會受影響啊,減速機是一樣的