小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-28 11:32
這兩天在編輯FX3U系列PLC程序時:編寫好的了程序共2126步。程序檢查時OK無然后報警異常,程序在機器上運行OK.。當從PLC讀取程序時卻顯示8002步,可梯形圖只有2126步。不明白怎么回事情,我轉換成列表形顯示。發現出現幾步(黃色報警)指令代碼異常,黃色代碼異常是RET步驟異常,本來是寫在2126步之前的,但轉成列表時卻在8001步出現這指令。然后就每一步有一個NOP(指令)一直到8002步。請問大師們,怎會出現如此狀況,何以解決。謝謝!如圖
  
min0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2024-06-03
查看min0326的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-28 21:17
我碰到過這個問題。樓主是不是在電腦上編譯好的程序是沒有空步的,但寫入PLC后,再讀出來時就有這些空步和錯誤了?我的就是這樣,應當是PLC內部的問題,因為我換了一個PLC就不會這樣了,但不知壞在哪里。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小珠珠) 真誠感謝!