雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-27 09:03
配置如下:主機DVP-64E:00R  擴展模塊1輸出:EH08N00R    擴展模塊2輸入:EH16M
擴展模塊1和主機之間使用標準擴展電纜,擴展模塊1和擴展模塊2使用1米延長擴展電纜。
給主機上電后擴展模塊1電源指示燈微亮,擴展模塊2電源指示燈不亮。主機上報警指示燈閃爍。
查詢故障代碼無報警信息。
上電一會兒后擴展模塊1電源指示燈熄滅。將擴展模塊1去掉,將擴展模塊2直接接入主機。
擴展模塊2電源指示燈正常。
已經確認擴展模塊1燒毀。
未接負載等裝置為何出現擴展模塊會燒掉?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-27 12:52
質量問題,山寨的三菱的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。