路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-01 20:04
廠里一臺37kw變頻,最近出現欠電壓而保護停機,查輸入電壓385三相電壓正常,負載電流為恒流40A,如果說是輸入電壓問題可同一電柜另三臺(一臺30Kw,一臺7.5Kw,另一臺5.5Kw)又沒有出現故障,為了不花錢維修,決定和另一臺30Kw的互換主板和控制板,互換后設定參數開機有一星期還沒有出現故障。請教這是什么原因?
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 20:50
檢查一下整流電容容量是否減小,電容減小了帶大負荷會出現欠壓報警。