樓主  發表于: 2012-04-01 18:56

大家,請給看看這個程序有什么問題嗎?監控時T11計時卻不動作
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 18352 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-02
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 08:31
如果LD X0不是一只保持時,T11定時器哪里夠時間觸發啊。這也叫問題、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 18352 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-02
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-10 08:34
再說三菱的定時器不像西門子那樣,LD X0斷開定時器就復位。三菱的定時器是從0計數到設定值。而西門子昌從設定值減至0.有些需復位,有些不需要。