新手求幫助!

終于開始正式使用PLC了,項目中遇到一個問題。

設備正常工作時  給plc一個 5MA左右的信號
但是每隔幾小時  設備有個持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化

現要求在吹掃時  送給plc的信號和吹掃之前保持一致

請問需要加裝什么模塊(有沒有AD  DA 轉換模塊之類的可以直接使用啊,新手不懂,麻煩大家介紹下。

手頭現在只有1塊 FX2N 32MR 

謝謝了。。。!
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-03 12:11
1.  5MA信號 現場其他設備給的  我現在只做PLC這一塊的東西  全部系統還不清楚
2.  項目立項階段  需要AD什么的再采購  還沒正式開始做項目  現在解決前期問題  菜鳥  很多不懂  見笑了

3.    不是干擾  吹掃時候的正常現象  吹掃時大量空氣流過傳感器檢測部件  導致信號發生變化

4.    “在吹掃時,plc不采集就可以了”  不采集信號的時候輸出可以保持之前的狀態么?
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-04 10:59
引用
引用第3樓sjm213于2008-06-03 17:50發表的 Re:求助。⌒盘保持問題。。  三菱PLC :
1.這個信號干什么用?
2.實質上是這個信號在吹掃時肯定變了,那么怎么會保證給PLC的信號前后一致?
3.所以才要把這段時間內得到的信號屏蔽掉,就算有變化,PLC也不理它,不對這個變化作出反應。



1.這個信號本來是用來反映實際氣體濃度的
2.為了節約成本,我們把雙線雙表的工作模式改成單線單表,控制線路,2路這才有了要保持一致要求
3.單純屏蔽掉信號好像不行,我們要求信號變化的時候送給plc的信號不變
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-04 11:04
簡單點說吧  有沒有這么一個模塊

吹掃開關打開前  線路1供給PLC信號為5.3MA,現在需要一個模塊,把此時5.3MA信號采集并記錄下來,此為線路2。吹掃開關打開,線路一斷開,線路2保持5.3MA的輸出信號。

就是要求這個模塊有存儲,記憶,并輸出該值的功能!
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-04 11:56
FX2N-5A 4 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A  了?這個可以不

我們只需要1個輸出就夠了。  模塊少一個裝起來也方便些吧?!
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-05 08:39
暈了  昨天晚上才知道要3輸入3輸出
那不是要 fx2n-4ad  fx2n-4da 各一個