jamesexie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-05-13
最后登錄: 2023-09-18
查看jamesexie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-01 09:51
各位大哥。我想問下,伺服在正常的狀態下,X5插頭里面37腳ALM是常開還是常閉的,這個是我的接線圖
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-01 10:11
看這個地址吧,里面有松下A4伺服驅動器說明書,自己去下個,然后翻到22頁,通用的輸出信號及其功能。第一個就解釋了伺服報警引角ALM+與ALM-,37跟36,上面寫的很清楚,報警狀態發生時,此輸出晶體管關斷,意思就是說,它是常閉的,當報警發生時,斷開連接,某輸入點X斷開,進而就可以控制系統動作強行停止了。
http://melville4.com/read-gktid-143327.html
QQ76214024