wenshuyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 165 點
下載積分: 617 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2014-12-04
查看wenshuyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-12 00:30
描述:用數據線先設置好的網絡參數
圖片:
描述:用數據線先設置好的網絡參數
圖片:
描述:成功下載
圖片:
描述:設置以太網參數
圖片:
描述:設置以太網參數
圖片:
描述:設置以太網參數
圖片:
描述:連不上
圖片:
請教各位師傅:我剛學PLC,在電腦里編好程序,并設置好網絡參數,見圖1、2,用數據線USB-QC30R2成功將程序寫入PLC,見圖3,后回控制室用臺式機通過網線來連接PLC的以太網模塊,設置見圖4、5、6,可怎么也通訊不上,見圖7,不指什么原因,我已把臺式機IP地址設為192.168.10.11,不清楚臺式機的網絡號和站號應該怎么設,見圖4,是不是只要保證站號不和PLC的站號一樣就OK了?硬件回路應該沒有問題,因為用組態軟件通過網線能和PLC正常通訊,
[ 此帖被wenshuyuan在2014-04-12 00:36重新編輯 ]
good0592
是路人,何懼一路風塵.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看good0592的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-12 13:07
你以上的設置注意站號和IP地址
試著把IP地址改為192 168 1 14
查看一下你電腦網卡中的IP地址。
如果還不行,一步一步按附件中的圖片來設置.
附件: Q06H PLC太網通信設置.rar (394 K) 下載次數:975
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
正新,海燕,實業,集美廠,龍海廠,正新機電公司,臺源自動化。