級別: 略有小成
|
最近一直對PLC流程控制方法癡迷研究,現在終于總結到一些方法,三菱PLC可以用STL 步進指令 歐姆龍用SNXT STEP 等,但是這些都有一定的局限性,尤其是歐姆龍 ,個人覺得用MOV 加比較指令做最靈活,最通用,不管是什么品牌PLC都可以利用此方法寫出一個完美的流程控制程序,我自己用三菱編程軟件寫了一個例子,給大家參考, 如果你有更好的方法,請?zhí)岢鰜砗臀覀円黄鹩懻,一起進步 |
---|---|
附件: MOV 比較指令實現的流程控制(此程序是用三菱PLC編程軟件編寫的,其他品牌都可以參考).rar (11 K) 下載次數:957
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 本帖最近評分記錄: |
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
三菱的用過SFC方式,OMRON的使用步指令,還有使用移位指令或者M(jìn)OV指令。各種方法各有優劣,看具體要實現的功能、流程分支情況來確定使用何種方式更好。SFC的用起來簡單,但程序容量會大一些,還要注意異常時的處理(需復位的塊、步等)。移位指令要注意每步的觸發條件,不要誤觸發或不能觸發。MOV指令我一般把字再轉換成位,這樣每個位加注釋程序寫起來可能直觀一些。不同廠家的PLC實現相同的功能方法可能不同,熟悉了用更簡單明了的方法最好。 |
|
---|---|---|
|