本人新手,PLC是歐姆龍CP1H的,觸摸屏是威綸通TK6070IP的;在PLC編寫好ACC脈沖指令后,觸摸屏編寫了兩個數值輸入元件,一個是脈沖加速率D887,一個是目標速率D888,但是在觸摸屏輸入這兩個數值的時候好像就互相沖突了!輸入加速率的時候目標速率就變成0,輸入目標速率的時候加速率就變成星號了!
但是看別人的觸摸屏程序關于ACC數值輸入的也是這樣編的,但是別人的就可以,很是費解!
求高人解答!
snooker135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 535 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-12-01
最后登錄: 2014-04-13
查看snooker135的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-11 10:16
圖片:
圖片:
感謝1樓的解答!
剛開始我是搞錯了,加減速率和目標速率都寫成32位了,但是今天把加減速率改成16位,目標速率改成32位也不行,還是占用地址;目標速率改成16位后不占用地址了,但是又不發脈沖!
現在暫時用sped指令使用!但不是長久之計;