樓主  發表于: 2014-04-08 23:43
我們廠的一臺1600KVA的變壓器,我們的負載都是電動機加起來有1900KW,有電容補償柜,功率因數在0.9以上,變壓器的總電流還在2300A以下。我不明白變壓器已超過了容量怎么還不過流呢?
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-10-23
查看李磊88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-08 23:57
不過流,你的總電流2300A以下呀,看看1600KVA的輸出電流吧