longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-08 18:42
現廠里的DC24V的離合剎車器,在進行離合剎車切換的時候由于中間繼電器的觸點出現打火的現象,所以用了續流二極管IN5408作為續流消弧的作用,F(xiàn)在用了這個二極管之后,觸點的打火問題是解決了,但是在離合往剎車切換的時候,離合線圈產生的反向電動勢經過續流二極管形成回路,在離合往剎車切換的時候,離合沒有瞬時脫開,而是有個延時的作用,而引起了輕微的抖動,請問這個問題該怎么解決啊,要不要再價格續流電阻,如果加的話,續流電阻的阻值是多大的?我廠的離合剎車器工作電流是1A。求指點,人要瘋了。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-08 19:25
試試RC吸收
我司有幾臺日本進口設備,每一個接觸器上都并聯RC模塊的。估計就是派這個用。
活到老學到老:還有 8  分沒學到