各位兄弟姐妹,現在我有一臺三相380V的電機。1。5KW 。Y接法。請問,我現在要接成單相220V,要怎么接線,要個多大電容起動了。原來有U1,V1 。W1 。  U2 ,V2 。W2。后者相接,前者接三相電源。
學者
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-06 07:13
用三相電機改基本不行,就算你用電容改成了,功率也下降厲害。給你幾個方法
1.電機重繞,繞成單相電機。這個功率也會下降的。
2.買個單相電機。
3.買個單相變三相變頻器。
簽名無效了,麻雀不見了!