   一臺115KW線繞式電機.名牌標轉子電流425A.定子電流240A.轉子回路包括碳刷,整流子,5個小時就燒了.連轉子引出線都燒了.
全部換新開機一切正常.就是碳刷到控制柜70平方線溫度有點高.用鉗形表測只有15A.換一只表還是這點.郁悶?
  線溫過高說明電流很大.用一段時間碳刷就打火.為何測不到電流?哪來這么大電流?請大家幫忙分析一?
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-05 20:40
我也遇見過同樣問題,還沒解決,目前只是把轉子抽頭短接著用,也知道這樣做不妥