手邊有一塊電路板,通過接收編碼器信號可以輸出一個ON-OFF間斷的開關量24V信號,我用萬用表測過,的確是24V間斷信號,我在這個信號上并聯了一個24V固態繼電器,雖然固態繼電器上的小燈一閃一滅,但是觸點不動作,我測了下信號兩端電壓變成了15V,之后我換成OMRON的普通繼電器,同樣不動作,信號兩端的電壓變成了6V左右,這是為什么呢,煩請高手解答,小弟在此拜謝~
另外補充一下,此電路板我用了個2.5A 24VDC的開關電源,應該不存在電流不夠的情況
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 11:43
帶負載能力不足或開關動作頻率太快,繼電器來不及反應
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-01 13:33
不是開關電源的帶負載能力,是你編碼器輸出信號的帶負載能力