lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-01 11:12
手邊有一塊電路板,通過接收編碼器信號可以輸出一個ON-OFF間斷的開關量24V信號,我用萬用表測過,的確是24V間斷信號,我在這個信號上并聯了一個24V固態繼電器,雖然固態繼電器上的小燈一閃一滅,但是觸點不動作,我測了下信號兩端電壓變成了15V,之后我換成OMRON的普通繼電器,同樣不動作,信號兩端的電壓變成了6V左右,這是為什么呢,煩請高手解答,小弟在此拜謝~
另外補充一下,此電路板我用了個2.5A 24VDC的開關電源,應該不存在電流不夠的情況
zdahzjxw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 608 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-02
最后登錄: 2014-04-12
查看zdahzjxw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-02 13:41
輸出帶負載能力太小,如樓上說的采用光耦或者增加一三極管放大驅動繼電器,射極和集電極驅動都行。