會不會是你把斷電保持計數器的范圍弄錯了,例如三菱plc 斷點保持型范圍是C100至C199,總共100點,例,LD X1 OUT RST C100
LD X000, OUT C100 K50, 每當X000開關閉合一次,C100變計數1次,如果中途斷電的話,上電后C100也會保持1次的計數,只有按下X1,C100才后清0,不知到你是如何使用的,是不是把計數器的值放在數據寄存器里,然后顯示在觸摸屏里,你如果上電有知道它上次計數了多少,數據寄存器也必須是斷電保持型的。希望對你有幫助