最近一個項目遇到的問題,具體描述如下:
原項目的MCC卡小了,公司快遞來一張新的MCC卡。但是該MCC卡里面預先下載了CPU313的程序。我現場的PLC是cpu315。
新卡插上后PLC要求格式化,于是嚴格按照西門子存儲卡的操作步驟去操作,但是一直格式化失敗。
咨詢西門子客服,他們給的答案是由于原來卡里寫了CPU313的信息,F(xiàn)在在CPU315上去格式化,不會成功的。也就是說卡里的內容和實際
硬件信息查的太多,用CPU格式化就不會成功的。此種情況下只能在CPU313上去格式化,或者只能通過西門子專用的PG或讀卡器格式化。
請教大家一下,具體原因是不是這樣,有沒有別的可以解決的辦法?(在315的CPU上格式化寫有313CPU 信息的卡)