哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 103 個
工控威望: 298 點
下載積分: 6907 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2024-09-21
查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-31 16:43
      最近一個項目遇到的問題,具體描述如下:
   原項目的MCC卡小了,公司快遞來一張新的MCC卡。但是該MCC卡里面預先下載了CPU313的程序。我現場的PLC是cpu315。
   新卡插上后PLC要求格式化,于是嚴格按照西門子存儲卡的操作步驟去操作,但是一直格式化失敗。
   咨詢西門子客服,他們給的答案是由于原來卡里寫了CPU313的信息,F(xiàn)在在CPU315上去格式化,不會成功的。也就是說卡里的內容和實際
   硬件信息查的太多,用CPU格式化就不會成功的。此種情況下只能在CPU313上去格式化,或者只能通過西門子專用的PG或讀卡器格式化。
   請教大家一下,具體原因是不是這樣,有沒有別的可以解決的辦法?(在315的CPU上格式化寫有313CPU 信息的卡)
hn8511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-09-29
查看hn8511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-08 21:57
客服說的對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(哈哈鏡) 真誠感謝!