樓主  發表于: 2012-03-31 19:06
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因為改機器  現在需要一個動作中要一個輸出點用兩次,我現在用雙線圈輸出,
前后用了兩次out y0,結果沒有一個輸出,請高手指點一下,三菱的PLC雙線圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 19:58
一般要求雙線圈用M取代,譬如
LD X0
OUT Y0
LD X2
OUT Y0
可以改成
LD X0
OUT M0
LD X2
OUT M1
LD M0
OR M1
OUT Y0