liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-31 09:34
因為編碼器的信號線在拖鏈里面放著,運行一段時間會發生斷線的問題,當斷線的時候,編碼器的A,B兩相都不會采集到脈沖,這個時候數據不會變化,會停止不動,就是想在程序中怎樣編寫程序檢測數據停止不動沒有變化?請大家給點意見?
技術在于積累,學習在于堅持。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 801(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-01
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-03 12:35
A B相同時斷的幾率比較少些 成對檢查下

規定時間內數值 > 某一個值 認為正常

其實編碼器 A B 相都可以同時接多個 輸入點

以上是治標  用好的線不易斷就治本了  規定時間內不管好壞換線也是個辦法