有一個0.75KW臺達變頻器驅動075的剎車馬達。最近剎車電阻老燒是怎么回事,匹配正確,是80W750R的.。機器已用一年多
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-07 19:32
變頻器的制動電阻,是用來消耗電機停機時負載由于慣性產生的能量,來達到保護變頻器的逆變模塊的目的。
正確理解這點有利于解決問題;正常連續運轉的情況此電阻是不會發熱的,如果發熱嚴重說明變頻器有問題。
接下來就是解決電機慣量問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(大地) 感謝分享!