wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-29 16:23
圖片:
程序如圖,脈沖輸出點為2961.00,方向信號2961.02  ,異常現象是:伺服向右移動,快要到達設定的伺服位置時又往回移動,監控程序發現,PLS2指令執行但A280.03不接通。求高手支招解難!
成功的路上需要幫助
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 21:21
你的pls2指令有問題的
樓主留言:
具體哪有問題,第一次用omron,求指點迷津。
這個人很懶,什么也沒有留下!