lttgy7984
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 277 點
下載積分: 467 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-03-13
最后登錄: 2024-09-18
查看lttgy7984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-26 20:37
本人今天剛剛接了一個用三菱FX1N控制安川馬達運轉的電路,用ZRN回原點正轉碰到極限后不動作,伺服放大器上顯示NOT ,馬達正轉手動允許(伺服off),反轉伺服ON,轉不動。PLC發脈沖不起作用,請各位大哥發個解決方案,謝謝!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-10-14
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-06 10:05
是不是程序碰到極限就發CLR清除脈沖了?