yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-24 15:36
有一臺15KW的交流伺服電機(220v)。沒有驅動,能否想普通的三相電機一樣直接接電啟動?
當動力用,其他沒有什么要求。 自己曾上電試過,是星三角啟動,不過電流太大。
自己沒拿伺服電機做過,不知道會有什么問題。
有哪位大神試過?這種方法可行么?
不行的話可有解決方案?
double
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 114 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2019-07-30
查看double的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-25 13:57
先搞清楚交流伺服電機是異步的還是同步的。
同步的電機不用驅動肯定不可以直接通工頻電源。因為交流伺服同步電機自身結構決定,轉子是永磁的,定子是線圈,控制上驅動器需要通過傳感器(編碼器或旋轉變壓器等)獲知轉子當前相位將交流電轉化成直流控制方式,才能讓電機正常旋轉。
從你的描述來看這個電機應該是交流異步主軸電機。而且你的應用場合不苛刻,可以考慮上個變頻器。
double
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 114 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2019-07-30
查看double的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-25 14:07
