情況是這樣:同事說家里日光燈更換后開關關閉后會閃爍(大概10秒亮一下,不是很亮,晚上才看的到),要我幫么俊Ｎ蚁脒@個狀況不過常見2個原因:開關控制零線、開關并有指示燈。到同事家一檢查,開關沒帶指示燈,但開關控零線,更換成火線進開關,信心滿滿告訴同事:搞定了。(因為是白天也無法確認是否會亮)然后心安理得的享受同事的盛情款待(汗)。第二天,同事電話:不行,晚上還是會亮。仔細想下:燈會亮肯定有電壓加上,開關已斷開火線,有可能進燈的那段火線和別的火線穿在同一管子通過分布電容,感應到電壓。但這樣要怎樣處理?
除了換燈、同時斷燈零線(因?yàn)槭莾傻乜刂,沒辦法能)、重新布線(這個成本太高),各位兄弟有沒有別的簡單實用高招!搞不定,丟不起這個人!各位高手、大俠、家園兄弟們支支招,拜謝了!