楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-30 21:00
今天我單位變頻器接連壞了兩臺 第一臺在正常運行時突然爆響 操作面板無顯示  但機內LED正常發光,機器是康沃的132KW 運行1100多小時,
第二臺 也是正常運行中突然報超負載,檢查電壓230V屬正常范圍 但在測電壓的同時面板變暗機內指示燈滅掉,此機器是西林的220V1.5KW。
請大家幫忙分析下到底是巧合換是電壓 或者供電的問題 ,兩次故障分別是第一臺上午11點 第二臺下午7點 三相電壓是400V 單相230V
會不會是電壓太高的問題
大碗泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大碗泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 22:40
取經了