cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-15 21:40
圖片:
剛接觸伺服不久,看了QD75的手冊介紹的參數計算設定方法,可是我怎么實驗都不行。
我測試的環境就是QD75帶MR-J3-10A驅動器,想要角度定位,可是按照說明書里的介紹設定QD75參數總是不對呀,從早上上班整到下班頭都搞暈了也沒想明白。
哪位高手指教一下,到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤。沒有減速機,就直接以伺服馬達軸為觀察對象

Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 778 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-07-25
最后登錄: 2019-06-07
查看軍達電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-16 09:03
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
1;現在是走的位置不對還是一點都不走呢?
2;定位模塊與伺服接線是否正確?
3;(到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤)是什么意思?
4;檢查下伺服參數設置是否正確,QD75用初始設置都會動的(只是走的能否達到要求)。看看  Q D75案例程序吧。