sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!
zhouzhengguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 203 點
下載積分: 753 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2022-01-05
查看zhouzhengguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 14:29
要想搞懂是怎么回事先學好晶體管電路,NPN型接近開關輸出低電位,PNP極性相反,你的第二次接法只適應NPN型的接近開關。至于接近開關輸出點接繼電器的正極還是負極與動作無關,接反了只是繼電器指示燈不亮而已。