sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!
馬國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 256 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-13
查看馬國富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-14 16:52
SSR 一樣,漏電流。
就是沒有輸出時不加負載,用萬用表測量有電壓。加入負載后電壓就沒有了
形成原因是三極光的關閉漏電流特性